楼主: dearhang

现在一些新的ICU都建成层流病房了,这样好吗?

[复制链接]

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2007-8-16 21:08:30 | 显示全部楼层


ICU危重病人多,气管切开、气管插管的病人多,这些病人气道开放,一方面病人呼吸道的微生物散发到空气中,另一方面,空气进入病人呼吸道没有经过鼻腔的保护屏障,如有层流洁净室,空气洁净度高,对病人还是比较好的,只是不能忽略了手卫生、无菌操作、清洁、隔离等。
个人观点。






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2007-8-16 21:08:31 | 显示全部楼层


层流病房的运行成本、维护成本都很高。
而且还有其他难以解决的问题,如棉质被服纤维脱落问题、通风问题等,如果是一个共用机组的设计那就更麻烦了,有一个呼吸道隔离的病人,ICU的病人就得全“传窝”。
个人观点,ICU是不是层流病房无所谓,设立一个负压房间还是很有必要的。






回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2007-8-16 21:08:32 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 icchina 的帖子[/h1]


这个问题提的非常好,我个人认为,ICU的硬件建设应关注以下几点:
1、有洁净ICU不算什么,要看你的ICU气流组织是否科学;
2、手卫生设施是否完善,并快捷获得;干手无交叉;
3、护士站、治疗室、医生办公室等科室处于正压;
4、隔离病房、洗涤间、卫生处置间等处于负压;
5、洁净技术在ICU应用中的另一个问题是湿度的控制,它似乎比温度更重要;
6、设备、吊塔等设置配备应考虑医护活动与清洁;
7、通道的设置要规范;
8、缓冲间的设置与应用要科学。
    不对之处请批判!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





缭绕
+ 10
高手终于出现了!!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2007-8-16 21:08:33 | 显示全部楼层

原帖由 平湖秋月 于 2007-12-15 08:42 发表
                               
登录/注册后可看大图

这个问题提的非常好,我个人认为,ICU的硬件建设应关注以下几点:
1、有洁净ICU不算什么,要看你的ICU气流组织是否科学;
2、手卫生设施是否完善,并快捷获得;干手无交叉;
3、护士站、治疗室、医生办公室等 ...
平湖秋月版主在洁净室建筑方面具有相当的造诣。他的回答指出,
1、洁净室不是万能的
2、洁净室本身的设计很重要:正负压的分配、湿度的控制
3、管理以及人性化






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2007-8-16 21:08:34 | 显示全部楼层


想问问大家ICU空气消毒都用什么方法的?






回复

使用道具 举报

1

主题

231

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
发表于 2007-8-16 21:08:35 | 显示全部楼层


刚参观一家医院的层流ICU回来,一个大厅放了二十几张病床,中间围着护士站,进去感觉有点闷,因为只收了五个病人,所以灯光没全开,很昏暗,有两间隔离病房,装的却是正压。每张病床旁的手卫生设施都不全。ICU主任是海龟派,说有了层流,在ICU内不用戴口罩。不知道这个观点对不对。
还有,我们医院ICU装的是honeywell的空气净化系统,也有很浓的臭氧味,请工程师察看,也没找出原因,另一家做空气净化系统的工程师说是湿度大的原因,请教大家意见。
第三是,这回也参观了十来家医院的层流手术室,发现绝大多数隔离手术间均为正压。有些手术室送风口旁又装了个回风口,这样岂不成乱流了。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2007-8-16 21:08:36 | 显示全部楼层
[h1]回复 #36 平湖秋月 的帖子[/h1]


哪位朋友能否提供一个洁净系统的构造图?越是不懂的东西越容易产生神秘感,越是有神秘感的东西越容易让大家犯错误!我们应该揭开洁净系统的神秘面纱,对过滤网、冷却塔等一系列陌生的东西做到了如指掌,而不要仅仅局限于送风口和回风口,等咱们对它的工作原理、内部构造都摸透了,公司也就不敢再忽悠咱们了,这样就不会再出现对洁净系统十分茫然的景象!






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2007-8-16 21:08:37 | 显示全部楼层
[h1]回复 #32 sunruizhen 的帖子[/h1]


层流病房要么正压要么负压:P :P






回复

使用道具 举报

0

主题

610

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2007-8-16 21:08:38 | 显示全部楼层


ICU室内的层流是不是要24小时连续启用?ICU要装通风设备何种比较好,请教高见.:handshake






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2007-8-16 21:08:39 | 显示全部楼层








空气洁净技术.ppt

(503 KB, 下载次数: 84129)



2008-2-25 23:29 上传
点击文件名下载附件









[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





楚楚
+ 10
很形象的好东东!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表