层流手术室不仅要求高度洁净的空气(进入手术室的空气首先须经高效过滤器净化),而且要求能控制气流的流通方向(即采用层流超净装置),使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;层流是一股细小、薄层的气流,以均匀的流速向同一方向输送;净化气流的方向分为垂直层流式和水平层流式两种。垂直层流式(Supply air ceiling for operating theatre)高效过滤器装在手术病人脚部一侧的墙面,气流水平吹送,回风口设在相对一侧近墙面的天花板上。一般多采用垂直层流式效果较好。

  层流手术室是一个"正压"环境,其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净度不同要求而不同。

  不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同,例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤100颗或每升空气中≤3.5 颗。1000级为每立方尺空气中≥0.5μm的尘粒数,≤1000颗或每升空气中≤35颗。依次类推。

  不同级别的层流系统,其控制空间环境中的空气置换率也不同,洁净度级别越高,置换率越快,反之亦然。

沧海一粟 发表于 2010-8-1 15:05
                               
登录/注册后可看大图


又学到东西了!






回复

使用道具 举报

0

主题

174

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
发表于 2010-3-9 17:30:41 | 显示全部楼层


感谢论坛老师们专业的讲解,又学到了新的知识,明白了层流和洁净的区别,论坛真实太好了!






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2010-3-9 17:30:42 | 显示全部楼层
[h1]讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?[/h1]


讨论:洁净、净化、层流这三个词的内涵有何不同?






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





楚楚
+ 5
很好的问题




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

247

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
247
发表于 2010-3-9 17:30:43 | 显示全部楼层


本人愚见:净化和层流应是相同概念,洁净是经过净化和层流。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2010-3-9 17:30:44 | 显示全部楼层

回复 1# xiesq999
感控理论从基础知识学起。我来抛砖引玉一下,个人认为净化是一个非专业名词,概念有点模糊,如净化一下我们的环境(学习环境、自然环境等,似乎都可以用),有点泛指的味;洁净和层流是二个专业名词,洁净与层流的关系是包含与被包含的关系,如洁净包括有层流与非层流(如乱流),层流则包括有水平层流、垂直层流。更准确的解释需要疾病控制方面的专家,或者工程技术人员解答?






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





细雨润竹
+ 4
赞同!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2010-3-9 17:30:45 | 显示全部楼层


这个问题我也一直模糊,希望得当指导。






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2010-3-9 17:30:46 | 显示全部楼层

回复 25# 楚楚
这个问题特请教了胡国庆教授,下面是胡国庆教授对洁净、净化、层流这三个词的内涵的解答:

    洁净:clean,在空气过滤技术上是一个专业术语,ISO14644-1《洁净室及相关控制环境 第1部分 空气洁净度的分级》用class 1-class 9表示空气洁净度,我们习惯用100级-30万级表示,100级相当于class 5。ISO14644-1对“洁净室”定义:“空气悬浮粒子浓度受控的房间,房间的建设和使用方式要尽可能减少室内引入、产生和滞留粒子,室内其它相关参数如温度、湿度和压力按要求进行控制”。洁净就是“使尘埃粒子的进入、产生、滞留最少化”的一种技术。
净化是国内早期对国际上“洁净”概念的误译,如过去我们把“洁净车间”称为“净化车间”,现在仍有人把“净化”等同“洁净”,很多人喜欢把“洁净手术室”称为“净化手术室”,从专业上讲这是错误的。现在专业领域把“净化”多跟有害物联系起来,如甲醛的净化;没有人会说“尘埃的净化”。

层流是洁净技术的一种。根据洁净气流在室内的气流流型,分层流和乱(紊)流。层流按气流方向分垂直层流和水平层流,在洁净室内,空气以均匀的断面速度沿平行流线流动。医院的100级洁净手术室是局部垂直层流。乱流按气流组织形式分顶送和侧送,气流方向是变动的,存在涡流区,只能达到1000级以下洁净度,如医院的1000级、10000级、100000级洁净手术室。




[h2]点评[/h2]




细雨润竹


言简意明 

发表于 2013-8-21 11:40




[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1

收起
理由





楚楚
+ 1
最权威的解答




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

213

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2010-3-9 17:30:47 | 显示全部楼层
[h1]洁净手术室与层流手术室的区别[/h1]


那位老师可以告诉一下洁净手术室与层流手术室是同一概念吗?如果不是的话,有啥区别






回复

使用道具 举报

0

主题

2313

帖子

2139

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2139
发表于 2010-3-9 17:30:48 | 显示全部楼层


洁净手术室包括层流和乱流2种情况,当时我们建设手术室时,工程师介绍的的,它是根据流体质点的轨迹有没有明显的不规则脉动而定的,大多医院都是选择层流吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

673

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
发表于 2010-3-9 17:30:49 | 显示全部楼层

回复 1# zhuruozhen

真正意义上的层流很多医院是达不到的,只能是洁净手术部。记得倪老师讲过,层流室地面整体应抬高20cm,回风口在地面。