洁净空气细菌菌落总数监测布点与标准
一、 洁净室空气细菌菌落总数监测布点
1、 局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角布点),周边区布放8点(每边内2点)。
2、 局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)。
3、 局部万级,周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)。
4、 十万级:布放5点(避开送风口正下方)。
5、三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)。
等
级 手术室
名称 沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度 表面最大
染菌密度 空气洁净度级别
手术区 周边区 手术区 周边区
Ⅰ 特别洁净
手术室 0.2个/30minφ90皿
(5个/m3) 0.4个/30minφ90皿
(10个/m3) 5个/cm2 100级 1000级
Ⅱ 标准洁净
手术室 0.75个/30minφ90皿
(25个/m3) 1.5个/30minφ90皿
(50个/m3) 5个/cm2 1000级 10000级
Ⅲ 一般洁净
手术室 2个/30minφ90皿
(75个/m3) 4个/30minφ90皿
(150个/m3) 5个/cm2 10000级 100000级
Ⅳ 准洁净
手术室 5个/30minφ90皿(175个/m3) 5个/cm2 300000级
二、洁净室空气细菌菌落总数标准
表1 洁净室空气细菌菌落总数标准(空态或静态)
注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算结果。
2、I级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
3、表面最大染菌密度(单位:个/cm2)推荐采用涂抹法,每次采样面积为100 cm2。