“细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。”只看百级就觉得前后不一致,百级共21个,测含尘浓度13个,这两个测点数怎么会相同?







回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-8-3 13:47:41 | 显示全部楼层

sliver71 发表于 2014-8-4 09:33
2014年6月1日就要去实施了
谢谢老师,要尽快买到此书,以参照执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:42 | 显示全部楼层

青青草原 发表于 2014-8-4 10:35
“细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿) ...
1、要求手术区与周边区分开测。
2、细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。 这句话的意思  可以理解为 最少培养皿数 与含尘浓度测点数 取大值。
3、百级手术室 手术区为100级,周边区为1000级,根据1 是不是应该单独测。
   手术区 取2中两者的大值 含尘测试点 5 个,最少培养皿 13,取 13
    周边区 取2中两者的大值  含尘测试的8 个,最少培养皿  4,取 8
我是这么理解的,请老师指教。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:43 | 显示全部楼层

热带雨林2010 发表于 2014-8-4 11:26
谢谢老师,要尽快买到此书,以参照执行。
希望前辈帮我指点一下,谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

565

积分

高级会员

Rank: 4

积分
565
发表于 2014-8-3 13:47:44 | 显示全部楼层

sliver71 发表于 2014-8-4 10:18
我能CDC来采样的方法也是错的,但是在国家建筑工程质量监督检验中心来采的方法是对的。。。手术室空调净 ...
不是CDC不靠谱,是因为他们接受的培训和获取知识途径告知他们是如何如何,而且中国文字字里行间,如果不仔细琢磨是真心看不懂。说服教育吧!
您的帖子仔细拜读了,个人是赞同的,而且也是这么想的,不是权威,说了也白说,不过坚持正确的,肯定是没错的。
当然了平时工作不能只看这一方面,要面面俱到,虽然很难,但是都做好了,才有底气,这次我们面临检查时因为日常对临床的培训效果督促不佳,导致辩解起来就格外的无力。






回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

565

积分

高级会员

Rank: 4

积分
565
发表于 2014-8-3 13:47:45 | 显示全部楼层

青青草原 发表于 2014-8-4 09:30
这个帖子以前我看过,我认为是对规范的不同理解导致,规范上写的洁净度百级的区域要布13个点,我个人的理 ...
百级区域顾名思义就是指百级洁净度的区域,如此说来只能是集中送风的手术区或者分散送风的手术+周边区才算。而且集中送风的周围区只能归到千级洁净度的千级区域。
如果这样说还是不能讲清楚,或者不能让您直观的理解字里行间的意思,那就只能是文字理解上的偏差了,其实我们也一直希望制定标准的委员们跳出来指点我们,可惜了。






回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

565

积分

高级会员

Rank: 4

积分
565
发表于 2014-8-3 13:47:46 | 显示全部楼层


医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013
http://oc.gkteach.cn/forum.ph ... 6&fromuid=34253
(出处:  )

这里是 悟2014  楼主提供的宝贵资源可以看看,是电子版的,不过我没买书,没校对过。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:47 | 显示全部楼层


附件是悟老师整理的正式版 GB50333-2013 (悟老师当时在贴子里可能没有说的太明确)
因为坛子里一直没有正式版,悟老师应该是按照书的内容一行一行比对的,并且将与报批稿不同的地方做了标记。借花献佛贴到这里,希望各位战友早受实惠。
http://oc.gkteach.cn/forum.ph ... 6&fromuid=34253








GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc



2014-8-5 08:23 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



1.47 MB, 下载次数: 177, 下载积分: 金币 -2 金















[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3

收起
理由





樵夫
+ 3
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-8-3 13:47:48 | 显示全部楼层


新版规范没有规定空气采样布点方法,百级手术区13个点,千级手术区4个点怎么布点?






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2014-8-3 13:47:49 | 显示全部楼层


本帖最后由 石桥wshh1975 于 2014-8-6 17:08 编辑

复习了50333和“您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
http://oc.gkteach.cn/forum. ... d=107855&fromuid=38”的帖子后,提出以下看法:
1.层流洁净手术间验收时,百级中央区放13个平皿是正确。
2.但GB50333中的平皿摆放要求是验收标准,验收标准是否等同于日常监测标准?我不清楚。或许等同于,也可能不一样。GB15982的表一要求参照GB50333,但没有明确指出参照GB50333的验收标准。
3.关于洁净室的国家标准或行业标准其实很多,当然GB50333是专门针对医院洁净手术部的。
4.GB15982中的表一要求参照GB50333的要求,但GB50333中的5.2.2要求:“洁净手术部房间静态空气细菌浓度及用具表面清洁消毒状况是卫生学的基本要求,应符合本规范及现行国家标准《医院消毒卫生标准》GB 15982 的规定”,这会儿有点乱,理解不了,回头仔细推敲。
5.目前的理解,当然中央区13点的布局无疑是最保险的做法。
国标中的语言有时候要仔细推敲,不能想当然。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3
金币 +10

收起
理由





男丁格尔
+ 3
+ 10
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表