手术区布点方法:13个点。其中:手术床5个点(双对角线布点),床边区8个点(每边内2点)分别在外延0.9m、0.4m内布点。
周遍区布点:8个点距墙壁1m每边各2点







回复

使用道具 举报

0

主题

317

帖子

364

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
364
发表于 2015-6-5 23:18:51 | 显示全部楼层


下载认真学习,谢谢老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

148

帖子

864

积分

高级会员

Rank: 4

积分
864
发表于 2015-6-5 23:18:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

398

帖子

139

积分

注册会员

Rank: 2

积分
139
发表于 2015-6-5 23:18:53 | 显示全部楼层

亲亲子衿 发表于 2015-6-30 17:28
各位老师,我们医院准备新建手术室,听老师讲课不太明白新风系统和层流的区别,哪位老师可以普及一下两者的 ...
老师30万级如何布点,与十万级一样吗,






回复

使用道具 举报

0

主题

884

帖子

859

积分

高级会员

Rank: 4

积分
859
发表于 2015-6-5 23:18:54 | 显示全部楼层


路过,学习了谢谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

2

积分

新手上路

Rank: 1

积分
2
发表于 2015-6-5 23:18:55 | 显示全部楼层


感谢老师的图表说明,一目了然






回复

使用道具 举报

0

主题

398

帖子

139

积分

注册会员

Rank: 2

积分
139
发表于 2015-6-5 23:18:56 | 显示全部楼层


老师周边区与墙边距离多少






回复

使用道具 举报

0

主题

294

帖子

788

积分

高级会员

Rank: 4

积分
788
发表于 2015-6-5 23:18:57 | 显示全部楼层
[h1]手术室空气采样布点[/h1]


表5:层流洁净手术室空气采关布点位置与方法
区域
最少测点数
手术区图示
Ⅰ级  层流洁净手术室
手术区和洁
净辅助用房,
局部100级区
Ⅰ级  周边区
5点(双对角线布点)
8点(每边内2点)

Ⅱ~Ⅲ级  洁净手术
室手术区
Ⅱ级      周边区
Ⅲ级      周边区
3点(单对角线布点)
6点(长边内2点,短边内1点)
4点(每边内1点)
集中送风面正投影区 集中送风面正投影区

Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2
面积≤30m2
4点(避开送风口正下方)
2点(避开送风口正下方)

   注:分布在集中送风面正投影区角的采样点距离邻近两边的距离位0.12米
老师,这是网上百度的,不知道出处,请问最后一句话怎么理解,“集中送风面正投影区角”是指什么?






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2015-6-5 23:18:58 | 显示全部楼层


手术室空气采样布点应执行GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2015-6-5 23:18:59 | 显示全部楼层


GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13.3工程检验
13.3.6洁净度5级区域地面上1.2m高截面风速的检验应符合下列要求:
3. 测点范围为集中送风面正投影区边界0.12m内的面积,均匀布点,测点高度距地1.2m,应无手术台或工作面阻隔,测点间距不应大于0.3m。当有不能移动的阻隔时,应记录在案。







回复