回复 1# zhuruozhen
很好的问题。
应该说这两个概念既有联系又有区别,是层流手术室一定是洁净手术室,而洁净手术室未必是层流手术室。
如就是很多手术室他即是洁净手术室(百级,或者=5级),他也是层流手术室。
但据我所知,国内很多工程是达不到这个标准的,只是满足了洁净度的标准。层流手术室要求更严格,体现在风速,还要测换气次数。
关于工程验收
但是从工程验收的角度说,很多都是以,作为标准进行验收;
这里还需要点名一个概念就是“洁净室和洁净手术室的概念是不同的”
目前洁净室验收已经废除了JGJ71-90,取而代之的是GB50591-2010(2011年2月1日开始实行),此标准我已经放到了论坛上,如有需要请搜索下载。
而洁净手术室的验收,还是GB50333-2002来进行。
关于区别
*要了解两者的区别,还是要看下基本概念:
层流手术室是采用空气洁净技术对微生物污染采取程度不同的控制,以达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温、湿度,创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境。
当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,或称为片流;
逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅随流速的增加而增加,此种流况称为过渡流;
当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,称为湍流,又称为乱流、扰流或紊流。
*层流手术室有以下一些特点:
1.层流手术室不仅要求高度洁净的空气,而且要求能控制气流的流通方向,使气流从洁净度高的手术区域流向洁净度低的区域,并带走和排出气流中的尘埃颗粒(尘粒)和细菌;
2.层流手术室正压气流
3.控温控湿
4.独特的设计使细菌无处藏身(材料特殊,防腐,防水,无90°拐角):