发表于 2010-11-9 08:59:50 | 显示全部楼层


中对百级、千级、万级等采样布点有明确规定,在网上查找下载即刻学习了!






回复

使用道具 举报

0

主题

919

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2010-11-9 08:59:51 | 显示全部楼层


沉降法,百级手术区摆5个点,周边区摆8个点.千级.万级9个点,离地、离墙80cm-100cm。






回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2010-11-9 08:59:52 | 显示全部楼层

昨天我们医院接受检查,检查的老师说百级的手术间要摆13个点,不知如何摆放,请老师们多指教!!!!
苹果妈妈wxl 发表于 2010-11-9 10:40
                               
登录/注册后可看大图


    请参照医院洁净手术部建筑技术规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

104

帖子

73

积分

注册会员

Rank: 2

积分
73
发表于 2010-11-9 08:59:53 | 显示全部楼层


洁净病房空气细菌菌落监测方法和频率可参照胡必杰教授主编的《医院感染预防与控制标准操作规程》一书中:104、医院洁净系统医院感染管理中有“洁净室空气细菌菌落总数监测布点与标准”。






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2010-11-9 08:59:54 | 显示全部楼层


布点中要看手术室是一种什么样的状态。如果是空态,就应该放置地上;如果是静态,应该在0.8~1米的高度。点位,必须按GB50333-2002标准执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

245

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2010-11-9 08:59:55 | 显示全部楼层


楼主,辛苦了,下载,好好的学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

919

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2010-11-9 08:59:56 | 显示全部楼层


沉降法
百级13个点,万级9个点,离地、离墙80cm-100cm。






回复

使用道具 举报

0

主题

78

帖子

171

积分

注册会员

Rank: 2

积分
171
发表于 2010-11-9 08:59:57 | 显示全部楼层

回复 40# zhang123


  比如百级手术室中央区要求达到0.2个/30minφ90皿,那么如果在中央区布5个点的话,这5个点总共的菌落数不能大于1个才合格,1/5=0.2,也就是用总菌落数除以总皿数,结果与标准进行对比,这里注意要按中央区和周边区分别计算






回复

使用道具 举报

0

主题

121

帖子

52

积分

注册会员

Rank: 2

积分
52
发表于 2010-11-9 08:59:58 | 显示全部楼层


谢谢xjl123老师的回答,已经学习了!谢谢!以前一直不知道距墙面的距离,现在知道了。






回复

使用道具 举报

1

主题

150

帖子

68

积分

注册会员

Rank: 2

积分
68
发表于 2010-11-9 08:59:59 | 显示全部楼层


洁净手术部细菌总数有沉降法和浮游法两种。沉降法比较简单,用我们常用90mm培养皿30分钟;浮游法要用专业的机器。






回复