越多科室参与管理,越没法管理,是院感科责任范围的事,就要自己承担责任,勇敢的去管理,坚持正确的事,别人说什么不重要,重要的是自己加强工作力度,有位老师说的好“有为才有位”。






回复

使用道具 举报

0

主题

252

帖子

223

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
223
发表于 2012-6-29 21:42:51 | 显示全部楼层


现在的物品不好说,我们今年检测就发现新买的灯管就不合格(强度小于70uw),我们医院在这方面很重视,这关系到医院感染控制。及时给于更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

469

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2012-6-29 21:42:52 | 显示全部楼层

关心主流 发表于 2012-7-4 21:44
                               
登录/注册后可看大图

谢谢 丫丫小杀手 老师提供的信息! 请教,为什么“正宗的石英管:两头是硬塑料的”?
关心主流老师,您好!很抱歉,您提出的这个问题,我没有确实的依据来回答老师!只是疾控中心的老师告知的!当时我也没想到问这个问题!但我确实看过新老管子是不同的!当然说不定有的制造商也会这么做!那我们不是专业的也不能来判定其真伪!就象我们生活中,有很多东西我们无法确认是真是假一样!非常抱歉!我会记住老师提的这个问题!有机会我再请教疾控中心的老师!谢谢老师提出的问题!{:5_619:}






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

452

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
452
发表于 2012-6-29 21:42:53 | 显示全部楼层


我们医院跟47楼老师医院的做法基本一致,药械科购进的新灯管由院感科先抽查,合格方能入库;各科室使用的灯管每半年监测一次,强度低于70或有灯管不亮等情况的一并汇总,反馈给药械科,由药械科直接到科室更换新灯管。当然了,我们医院是不扣使用科室成本的。







回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

387

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
387
发表于 2012-6-29 21:42:54 | 显示全部楼层


院感科只管红外线灯管监测的结果,如果不符合要求,是要求相应科室进行及时更换。如果不执行,你可试着实行考核,但不管用什么办法,一个原则是要求保证质量。






回复

使用道具 举报

0

主题

93

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2012-6-29 21:42:55 | 显示全部楼层


想问一下楼主使用什么方法检测的呢?是卡还是检测仪?我们最近正为检测问题闹心。根据我的经验,用卡检测很难判定合格与否?






回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

799

积分

高级会员

Rank: 4

积分
799
发表于 2012-6-29 21:42:56 | 显示全部楼层


给科室写反馈材料,科室负责人签字,落实到笔头上,有据可查!






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

100

积分

注册会员

Rank: 2

积分
100
发表于 2012-6-29 21:42:57 | 显示全部楼层


我们监测时也遇到过此类情况,查找原因,药械科说电压不稳定问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

903

帖子

551

积分

高级会员

Rank: 4

积分
551
发表于 2012-6-29 21:42:58 | 显示全部楼层


有不合格首先更换再查找质量问题,继续勾通。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

159

帖子

148

积分

注册会员

Rank: 2

积分
148
发表于 2012-6-29 21:42:59 | 显示全部楼层


新灯管强度是否>90uw,原则上使用中的灯管强度不达70uw是要更换的,不足1000H也要换。