楼主: dearhang

关于为实现全院集中性供应改建消毒供应室的可行性报告

[复制链接]

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2008-11-17 11:00:50 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 一枝梅 的帖子[/h1]


可行性报告写得非常好,佩服!另外再提个建议:下送及下收车,不要使用密闭式,不利于清洁,可使用开放式车,塑料密闭盒,成本也低,利于保持清洁.






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2008-11-17 11:00:51 | 显示全部楼层
[h1]回复 #11 风玲 的帖子[/h1]


感谢风铃,感谢大家的鼓励!

今天我非常高兴,院长正式批复,改建方案获得了通过!

我的心愿看来要真正实现啦!这段时间的辛苦和委屈终于有了补偿!

这就是院感人的追求!不是为自己。为的就是规范,为的就是原则!

在这中间,我认为原则一定要坚持,坚持,坚持,最终会得到我们所追求的!






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





星火
+ 2
祝贺




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1394

帖子

473

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
473
发表于 2008-11-17 11:00:52 | 显示全部楼层


祝贺!!
“这就是院感人的追求!不是为自己。为的就是规范,为的就是原则!
在这中间,我认为原则一定要坚持,坚持,坚持,最终会得到我们所追求的!”
坚持原则,规范管理!相信大家分享您的快乐的同时,也将得到很多启发和鼓舞!谢谢啦!






回复

使用道具 举报

0

主题

343

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2008-11-17 11:00:53 | 显示全部楼层
[h1]回复 #11 风玲 的帖子[/h1]


版主好,用塑料箱密闭真是好建议,:victory: 我们去室外下送一路颠簸,不锈钢密闭车的噪音太大,车也受委屈。另看梅版的图纸回收处只有一个通道,和我院一样,我们省专家检查时说回收车消毒后应走清洁通道,让我在洗车间再开个门,不要走回收入口。我们还没有改动,想听您的意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

343

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2008-11-17 11:00:54 | 显示全部楼层
[h1]回复 #12 一枝梅 的帖子[/h1]


梅版,恭喜恭喜!!好喜欢好喜欢   你的报告。:)






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2008-11-17 11:00:55 | 显示全部楼层


消毒供应室手工清洗酶液使用量为机器械清洗的一倍,全年仅酶洗液一项就能节约成本5万元左右。(虽然有机器清洗了,可是手工清洗仍是必不可少的)
污染区     单门干燥柜         干燥手工清洗器械和管道(感觉这个应该放在检查打包区吧?手工清洗完成后通过传递窗到达检查打包区,烘干后打包)
清洗筐15个够吗?
污染区还可以加个清洗架存放桌(看您的需求应该会有不止2个清洗架,多出来的清洗架要找地方放置的)

器械打包区      切割器(用于纸塑包装的切割、裁剪)
                     灭菌篮筐(如果灭菌器是篮筐的需要,如果用层架就不需要了)

无菌物品存放区   双通柜(无菌物品发放)






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +10

收起
理由





一枝梅
+ 10
要的就是怎样的同志!认真,值得钦佩!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2008-11-17 11:00:56 | 显示全部楼层


灭菌器是现成的吗?如果您需要气枪的话,还需要空压机制作压缩空气,有些灭菌器需要压缩空气来控制门。
无菌物品下送车放置在哪里?无菌物品存放区?
所有清洗好的敷料是否从库房那里的传递窗传入敷料打包间?那清洗完的管道、湿化瓶等清洁物品是否也通过这条路走?还是另有其他路线?
手术器械的转运?
个人防护用品
我们在新建供应室时在论坛得到风铃老师和阿亮的支持及帮助,刚刚看了您的可行性报告,有一些小小的问题,希望提出来探讨,也是我在新建供应室时的一些体会。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2008-11-17 11:00:57 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 一枝梅 的帖子[/h1]


堪称大手笔!
努力终于修成正果,向您学习!

参观北大医院供应室时,李六亿教授说她为了集中供应做了3年的努力,您只用2年,够酷啦!:victory: :victory:






回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2008-11-17 11:00:58 | 显示全部楼层
[h1]回复 #17 有意无情 的帖子[/h1]


高压锅的问题是今年6月地震后新买的,是三台预真空的,空气压缩机在图示上能看到!

无菌物品下送车载左侧的那个小房间内,在图示上可以看到吧!在无菌物品存放室外。

所有清洗好的敷料是从库房那里的传递窗传入敷料打包间;清洗完的管道、湿化瓶等清洁物品也是通过这条路走,只是反向送回库房,通过库房下送科室。



手术器械的转运,是从无菌室传递窗发出,经无菌转运车转送临床科室。手术室的,在手术外进行对接交换!

这是一个老房舍,很多地方是承重墙或柱,不能随意改变。地震之后,我们的改建,要求跟严格了!

真有些为难的!

[ 本帖最后由 一枝梅 于 2008-11-18 22:43 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-11-17 11:00:59 | 显示全部楼层


下载学习了,颇受启发。谢谢!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表