楼主: dearhang

GB50333-2013部分解读及沉降法细菌采样具体方法

[复制链接]

0

主题

69

帖子

455

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
455
发表于 2015-1-29 19:36:00 | 显示全部楼层

紫丁 发表于 2015-2-23 16:43
谢谢老师回复!哈,真不好意思,是我说错了,只有集中送风才分手术区周边区,也同意老师的21点布点,只是 ...
老师你好,你说中心13点很难避开送风口,为什么要避开送风口啊,主要目的不就是在监测层流的作用吗?分散送风有13点的要求吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

889

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2015-1-29 19:36:01 | 显示全部楼层

蓝色雨 发表于 2015-1-30 10:52
老师已将GB50333-2013空气采样部分摘取,非常全面,但美中不足是5级手术间布点方法有误吧,应为中心区5点, ...
中心区域5点,周边区8点,指的是含尘浓度检测布点方法。而新规上有一句:采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区含尘浓度测点数相同,同时应满足沉降菌最小培养皿数表中的要求。也就是按这两种方法中布点数多的来布点。5级洁净度要求最少13个点,虽然含尘浓度中心区是5点,也必须按13个算。再加上周边区是6级最少4个点,但含尘浓度中心区是8点,就按8点算。加一起I级手术间是21个点,不加对照。






回复

使用道具 举报

0

主题

889

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2015-1-29 19:36:02 | 显示全部楼层

蓝色雨 发表于 2015-1-30 10:52
老师已将GB50333-2013空气采样部分摘取,非常全面,但美中不足是5级手术间布点方法有误吧,应为中心区5点, ...
您说的5级手术间的描述不规范,手术区5级,周边区并不是5级。






回复

使用道具 举报

0

主题

889

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2015-1-29 19:36:03 | 显示全部楼层


下载学习了,也仔细看了。老师总结的非常好!






回复

使用道具 举报

0

主题

897

帖子

739

积分

高级会员

Rank: 4

积分
739
发表于 2015-1-29 19:36:04 | 显示全部楼层


下载学习了,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

165

帖子

354

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
354
发表于 2015-1-29 19:36:05 | 显示全部楼层


下载学习了,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

18

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2015-1-29 19:36:06 | 显示全部楼层


下载学习学习,谢谢老师分享






回复

使用道具 举报

0

主题

283

帖子

486

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
486
发表于 2015-1-29 19:36:07 | 显示全部楼层


路过下载学习,谢谢老师分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

903

帖子

551

积分

高级会员

Rank: 4

积分
551
发表于 2015-1-29 19:36:08 | 显示全部楼层


下载学习,谢谢分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

522

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2015-1-29 19:36:09 | 显示全部楼层


关于百级手术间采样布点问题,我也有些不明白,原来老的规范是百级间共布点13个,现在却说是手术区13个,周边区8个,手术区才6个多平米,就布点13个吗?怎么布点呢?






回复