是两种不同的紫外线灯管吧,普通紫外线灯管使用寿命是1000h,有一种空气消毒机里用的紫外线灯管寿命是5000h,遵照他们的使用说明书上说的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-5-17 14:59:01 | 显示全部楼层


《基础护理学》紫外线灯管累积时间不超过1000小时;空气消毒机的紫外线说明书是5000小时。






回复

使用道具 举报

0

主题

541

帖子

527

积分

高级会员

Rank: 4

积分
527
发表于 2017-5-17 14:59:02 | 显示全部楼层


WS/T367-2012附录c6.1.2.3是新灯管强度降低到70uw/cm2,应不低于1000h。






回复

使用道具 举报

0

主题

516

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2017-5-17 14:59:03 | 显示全部楼层


我们是按强度来的,每半年监测一次,达到对照色的1000小时内都可以使用。达不到的就更换,过1000小时后也更换。但发现现在的紫外线灯管质量都很好,往往使用1000小时多了强度监测出来还是合格的,这问题不知各位老师们怎么处理?






回复

使用道具 举报

0

主题

1045

帖子

1036

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1036
发表于 2017-5-17 14:59:04 | 显示全部楼层


只要监测强度达标,我认为都可以用,我们是紫外线灯管累积时间不超过1000小时没半年监测一次,超过1000小时每月监测一次






回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2017-5-17 14:59:05 | 显示全部楼层


紫外线照射累计时间是1000小时,紫外线强度监测每半年一次,超过1000小时每月监测一次,如果监测强度合格,继续使用,每月监测一次强度。







回复

使用道具 举报

0

主题

570

帖子

566

积分

高级会员

Rank: 4

积分
566
发表于 2017-5-17 14:59:06 | 显示全部楼层


使用时间按照厂家说明书,强度监测半年一次,使用时间超过1000小时,强度监测每季度一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2017-5-17 14:59:07 | 显示全部楼层


赞成19楼老师的说法







回复

使用道具 举报

0

主题

62

帖子

472

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
472
发表于 2017-5-17 14:59:08 | 显示全部楼层


我们现在是按照1000小时计算,超过1000小时的,定期监测紫外线强度,由设备科具体实施。






回复

使用道具 举报

0

主题

473

帖子

469

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
469
发表于 2017-5-17 14:59:09 | 显示全部楼层


医疗机构消毒技术规范-附录C要求,C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。