楼主: dearhang

污水处理院感检查需要什么表

[复制链接]

0

主题

526

帖子

907

积分

高级会员

Rank: 4

积分
907
发表于 2011-11-4 16:28:00 | 显示全部楼层


谢谢老师的无私奉献,对我院污水管理工作有帮助






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

959

积分

高级会员

Rank: 4

积分
959
发表于 2011-11-4 16:28:01 | 显示全部楼层


建设大家看一下医院污水排放标准,还有排出口的余氯量不能超过0.5mg/L,超过了环保会不达标。






回复

使用道具 举报

0

主题

6

帖子

959

积分

高级会员

Rank: 4

积分
959
发表于 2011-11-4 16:28:02 | 显示全部楼层


表1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值(日均值)

序号         控制项目         标准值        
1         粪大肠菌群数( MPN/L )         100        
2         肠道致病菌         不得检出        
3         肠道病毒         不得检出        
4         结核杆菌         不得检出        
5         PH         6-9        
6         化学需氧量( COD )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         60
60        
7         生化需氧量( BOD )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         20
20        
8         悬浮物( SS )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         20
20        
9         氨氮( mg/L )         15        
10         动植物油( mg/L )         5        
11         石油类( mg/L )         5        
12         阴离子表面活性剂( mg/L )         5        
13         色度(稀释倍数)         30        
14         挥发酚( mg/L )         0.5        
15         总氰化物( mg/L )         0.5        
16         总汞( mg/L )         0.05        
17         总镉( mg/L )         0.1        
18         总铬( mg/L )         1.5        
19         六价铬( mg/L )         0.5        
20         总砷( mg/L )         0.5        
21         总铅( mg/L )         1.0        
22         总银( mg/L )         0.5        
23         总 Α (Bq/L)         1        
24         总 Β (Bq/L)         10        
25         总余氯 1 ) 2 ( mg/L )
(直接排入水体的要求)         0.5        
注: 1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为: 消毒接触池的接触时间 ≥ 1.5h ,
接触池出口总余氯 6.5-10 mg/L 。
2 )采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
表2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)
序号         控制项目         排放标准         预处理标准
1         粪大肠菌群数( MPN/L )         500         5000
2         肠道致病菌         不得检出         -
3         肠道病毒         不得检出         -
4         pH         6-9         6-9
5         化学需氧量( COD )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         60
60         250
250
6         生化需氧量( BOD )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         20
20         100
100
7         悬浮物( SS )
浓度 ( mg/L )
最高允许排放负荷( g/ 床位)         20
20         60
60
8         氨氮( mg/L )         15         -
9         动植物油( mg/L )         5         20
10         石油类( mg/L )         5         20
11         阴离子表面活性剂( mg/L )         5         10
12         色度(稀释倍数)         30         -
13         挥发酚( mg/L )         0.5         1.0
14         总氰化物( mg/L )         0.5         0.5
15         总汞( mg/L )         0.05         0.05
16         总镉( mg/L )         0.1         0.1
17         总铬( mg/L )         1.5         1.5
18         六价铬( mg/L )         0.5         0.5
19         总砷( mg/L )         0.5         0.5
20         总铅( mg/L )         1.0         1.0
21         总银( mg/L )         0.5         0.5
22         总 Α (Bq/L)         1         1
23         总 Β (Bq/L)         10         10
24         总余氯 1 ) 2 ) ( mg/L )         0.5         -
注: 1 )采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:
一级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 3-10 mg/L 。
二级标准:消毒接触池接触时间 ≥ 1h ,接触池出口总余氯 2-8 mg/L 。
2 )采用其他消毒剂对总余氯不作要求。        








回复

使用道具 举报

0

主题

219

帖子

441

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
441
发表于 2011-11-4 16:28:03 | 显示全部楼层


下载学习!借鉴!






回复

使用道具 举报

0

主题

186

帖子

229

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
229
发表于 2011-11-4 16:28:04 | 显示全部楼层


我们医院也是总务科管理,一个季度检查一次,院感办配合监督检查,






回复

使用道具 举报

0

主题

452

帖子

338

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
338
发表于 2011-11-4 16:28:05 | 显示全部楼层

青青湖边草 发表于 2012-6-26 10:05
                               
登录/注册后可看大图

上传一份污水监测标准和要求,供参考。
老师下载还要高级软件?没下载成,浪费了金币。






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

334

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2011-11-4 16:28:06 | 显示全部楼层


污水院感科怎么管理,很茫然!






回复

使用道具 举报

0

主题

255

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2011-11-4 16:28:07 | 显示全部楼层


我院是总务后勤管理,院感科去督查,下载学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

241

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2011-11-4 16:28:08 | 显示全部楼层

请问老师,余氯测定,微生物检验由谁来做?






回复

使用道具 举报

0

主题

188

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2011-11-4 16:28:09 | 显示全部楼层
[h1]医疗废物处理[/h1]


医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物,应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理,然后按感染性废物收集处理;
请问老师,检验科没有压力蒸汽灭菌的,化学处理怎么样做才规范呢?






回复

使用道具 举报