发表于 2009-2-24 14:47:10 | 显示全部楼层


可惜,我们医院的消毒供应中心刚建好投入使用,建筑不理想,因为不是专业人员设计的,用起来太不方便。






回复

使用道具 举报

0

主题

97

帖子

709

积分

高级会员

Rank: 4

积分
709
发表于 2009-2-24 14:47:11 | 显示全部楼层


无菌物品存放区的缓冲间在检查包装区可以啊。现在检查包装区和无菌物品存放区的要求是一样的吧?而且消毒员是在包装区完成装车工作,然后灭菌完成后由设在检查包装区的缓冲间进入无菌物品存放区取出无菌包。个人以为很合理啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

66

帖子

976

积分

高级会员

Rank: 4

积分
976
发表于 2009-2-24 14:47:12 | 显示全部楼层


在无菌物品存放区与发放厅和一次性物品存放区之间设两道“常闭门”是消防方面的要求吗?个人认为这样设置不太合理,如此设置无菌物品存放区与走廊实际上是直通的,这样在实际运行中人员和物品的流动将很难控制。从图上看污物回收都还有污物接收台做为屏障。无菌物品存放区反而是大开方便之门了。






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:13 | 显示全部楼层

mache 发表于 2011-12-16 08:03
                               
登录/注册后可看大图

耗子,早晨一来,先给你提意见:
1、进入无菌物品存放区的缓冲间设置在检查包装区内,并且紧邻灭菌器,很不 ...
非常感谢,因为是楼已经盖成,建筑布局改起来已经很难了。






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:14 | 显示全部楼层

wxmsl 发表于 2011-12-16 09:35
                               
登录/注册后可看大图

在负一层最好装层流。下送车的清洗我也没找到。
装了层流的,十万级。






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:15 | 显示全部楼层


本帖最后由 老朽 于 2011-12-17 07:00 编辑

各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?






登录/注册后可看大图





QQ截图20111216234950.png (75.85 KB, 下载次数: 41)

下载附件

 保存到相册



2011-12-16 23:51 上传


    供应室的护士长说这堵墙没有必要,应该拆除。还有,无菌物品发放区的传递舱没有必要,大批量装车时应该从(CM1521-1   24/21)门里出入,因为无菌物品灭菌后有包布保护,这些说法对不对呢?








回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2009-2-24 14:47:16 | 显示全部楼层

西北耗子王 发表于 2011-12-16 23:50
                               
登录/注册后可看大图

各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?
供应 ...
传递窗是一定要的,不能开门。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2009-2-24 14:47:17 | 显示全部楼层

西北耗子王 发表于 2011-12-16 23:50
                               
登录/注册后可看大图

各位老师,请大家仔细帮我分析分析还存在哪些问题?特别是图中带箭头圈起来的这堵墙到底要还是不要?
供应 ...
我也在改建消毒供应中心,原来的无菌间开的门给我封了,只能从传递窗发,还特意定了大型的互锁传递窗,防止常开。






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:18 | 显示全部楼层


综合大家的建议,无菌发放间传递窗已经改为互锁式传递舱,但是关于一次性物品存放区和无菌物品存放区之间是否需要实际屏障还在争论不休,请大家再帮我分析分析,谢谢!
目前装修将12楼箭头所示那堵墙给去掉了,这样行不行?






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:19 | 显示全部楼层


供应室护士长说大批量物品出入无菌区可以借助(CM1521-1   24/21;12楼图中所示)门里出入,因为无菌物品灭菌后有包布保护,而且将传递窗改为传递舱没有必要,新的理念认为有个传递窗就可以了,是这样子的吗?