回复 51# hejian

建在顶层意味着需要更多的电耗等。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2010-3-9 17:31:11 | 显示全部楼层

回复 49# 少云

看来你还没有理解透“层流”的概念,再揣摩一下。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2010-3-9 17:31:12 | 显示全部楼层

回复 43# weilan
我不明白采用什么方法,可以使房间成正压或负压
关于正负压简单点说,是通过房间送风量的大小来调节的,多送风少回风房间内成正压,反之则成负压。






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2010-3-9 17:31:13 | 显示全部楼层

回复 47# 550364678

查验一下那家公司的资质,没有记错的话应该是要具备机电安装资质,净化设备安装资质两个资质的。
如果资质有问题,你院就可以有突破口了。但是投鼠忌器,理清其中的社会关系后斟酌吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

367

帖子

626

积分

高级会员

Rank: 4

积分
626
发表于 2010-3-9 17:31:14 | 显示全部楼层

回复 1# lllan086


    国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》明确称之为洁净手术部






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2010-3-9 17:31:15 | 显示全部楼层


向各位老师学到了很多,谢谢!!






回复

使用道具 举报

0

主题

164

帖子

779

积分

高级会员

Rank: 4

积分
779
发表于 2010-3-9 17:31:16 | 显示全部楼层


学习了新知识,谢谢老师,辛苦了






回复

使用道具 举报

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2010-3-9 17:31:17 | 显示全部楼层


谢谢忘忧草老师、婉若秋水老师两位的指教,学习了新知识,谢谢老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2010-3-9 17:31:18 | 显示全部楼层

回复 3# 潮水

谢谢版主!解释非常清楚。其实“层流”手术室的叫法并不科学,也不严谨,应该叫“洁净”手术室







回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2010-3-9 17:31:19 | 显示全部楼层


我院也是新建,手术室为洁净手术室,对“层流”和“洁净”的疑惑,在论坛中搜索查看,得到了答案,感谢论坛。