楼主: dearhang

紫外线灯监测半年一次是劳民伤财?

[复制链接]

0

主题

65

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2017-12-19 08:31:10 | 显示全部楼层


太细了,谢谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

197

帖子

193

积分

注册会员

Rank: 2

积分
193
发表于 2017-12-19 08:31:11 | 显示全部楼层


谢谢老师的分享!首先,前文有规定半年检测一次,在没有新的规范规定测定频率以前,仍须沿用旧的标准!紫外线灯管许多刚换上没多久就被检测出不合格,这是很多医院都存在的问题,当然,这和很多因素有关,电压的稳定,灯管的维护,以及环境的湿温度等等,不容忽视的是,厂价出厂时的合格率,现在的厂价给的检测标准,也是进行抽样检测的,只对抽样的样本负责,有对厂价的出处去调查过的应该都知道,只有一张《消毒灯的检测报告》,显然,产品存在一定的不合格率。按有关文献,要在使用前进行检测,合格了再使用,使用过程中,再进行检测。而对使用前进行检测,要消耗院感科的大量人力物力,考虑是否可以在入库时,对所有灯管就进行一次全面的检测,合格了再入库,这样做是否就比较规范?也期待专家们的解答!或者有相关循证依据!






回复

使用道具 举报

0

主题

95

帖子

82

积分

注册会员

Rank: 2

积分
82
发表于 2017-12-19 08:31:12 | 显示全部楼层


学习了








回复

使用道具 举报

0

主题

533

帖子

525

积分

高级会员

Rank: 4

积分
525
发表于 2017-12-19 08:31:13 | 显示全部楼层

齐鲁清韵 发表于 2017-12-20 08:34
我们是新灯管使用前监测;累计达到1000小时时进行监测;每半年监测一次。
老师的这三个时间较科学、合理,比较可行。不知道这个强度监测是哪个做?病区护士还是院感专职人员?






回复

使用道具 举报

0

主题

184

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2017-12-19 08:31:14 | 显示全部楼层


感谢老师的指导与分享






回复

使用道具 举报

0

主题

1586

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2017-12-19 08:31:15 | 显示全部楼层

百毒不侵 发表于 2017-12-19 16:53
我院执行的是每季度监测一次及新灯管使用前监测。因在实际使用过程中每半年监测一次有N多灯管紫外线强度小 ...
老师的做法值得学习,如果监测使用中灯管强度在70-90之间,应该每季度监测一次了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1032

帖子

984

积分

高级会员

Rank: 4

积分
984
发表于 2017-12-19 08:31:16 | 显示全部楼层


感谢老师的分享!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

1295

帖子

1267

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1267
发表于 2017-12-19 08:31:17 | 显示全部楼层


累积时间也是一个方法,尽管可能不直观,也是一个辅助手段。还是监测更直观。
个人认为强度监测频率时间是无法统一的:新管更换前监测达标,6个月后监测,随着灯管使用时间的累计,监测时间也要缩短,而不能再等到下一个6个月。






回复

使用道具 举报

0

主题

210

帖子

198

积分

注册会员

Rank: 2

积分
198
发表于 2017-12-19 08:31:18 | 显示全部楼层


我院有的紫外线灯管使用时间够1000小时但是监测辐照强度还能达到100多,这样怎么办?






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

1

积分

新手上路

Rank: 1

积分
1
发表于 2017-12-19 08:31:19 | 显示全部楼层


感谢老师分享,再学习。