查看: 493|回复: 5

一次性耗材库能否设在负一层?

[复制链接]

1557

主题

1557

帖子

964

积分

高级会员

Rank: 4

积分
964
发表于 2016-3-11 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


如题,我们要建新病房楼,请问老师们,设备科的一次性无菌用品耗材库能否放在负一层?太平间能否放置在负一层?目前设计图纸负一层除了电机风机蓄水池等机组,还有总务库房和病案室。这符合要求吗?是否合理?谢谢!



上一篇:一次性氧气湿化瓶的使用时间下一篇:审证表





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2016-3-11 14:08:01 | 显示全部楼层


  一次性使用无菌医疗器械监督管理办法  第十四条  经营企业应具有与其经营无菌器械相适应的营业场地和仓库。产品储存区域应避光、通风、无污染,具有防尘、防污染、防蚊蝇、防虫鼠和防异物混入等设施,符合产品标准的储存规定。






[h2]评分[/h2]





参与人数 2威望 +1
金币 +3

收起
理由





清清
+ 1
+ 2
赞一个!




二道桥的羊肉串

+ 1
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

191

帖子

182

积分

注册会员

Rank: 2

积分
182
发表于 2016-3-11 14:08:02 | 显示全部楼层


谢谢老师,路过学习!






回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2016-3-11 14:08:03 | 显示全部楼层


个人认为一次性耗材物品库房放在负一层,有弊端,通风程度差,潮湿度较高,不易当库房






[h2]评分[/h2]





参与人数 2金币 +4

收起
理由





清清
+ 2
赞一个!




aiwen681219
+ 2
有道理




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-3-11 14:08:04 | 显示全部楼层


尘埃老师说的很对。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

547

帖子

852

积分

高级会员

Rank: 4

积分
852
发表于 2016-3-11 14:08:05 | 显示全部楼层

扬帆启航 发表于 2016-3-11 15:37
个人认为一次性耗材物品库房放在负一层,有弊端,通风程度差,潮湿度较高,不易当库房
感谢老师指导。有道理。