最近看过几家医院供应室,发现一个问题,就是各区之间缓冲间设置。三区各有自己的缓冲间。但是位置却不尽人意。比如,在检查打包区的几台灭菌器之间留有通向无菌物品存放区的缓冲间,进入无菌物品区必需先进入检查打包区。甚至有的医院三区之间通过缓冲间串起一串“糖葫芦”。有的已经建成使用,也有目前停留在图纸设计阶段还在论证。为什么要这样设计呢?有的出自医院自己人,有的确实灭菌器厂家的设计思路。
大家觉得是否可行呢?




上一篇:哪位老师有“外来器械及植入物管理规范”?下一篇:剪刀包装问题





回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2011-8-31 10:39:01 | 显示全部楼层


怎么无人应答呢?这是客观存在的现象啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-8-31 10:39:02 | 显示全部楼层


很抱歉,版主老师的意思我有点不太明白. 有图示就好了.






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-8-31 10:39:03 | 显示全部楼层


版主说的意思我大体看明白了,其实缓冲间的位置设置是设计人员的一个头疼的事,因为有的医院提供的位置不是特别的理想,像一些医院的旧供应室改造项目,医院要求哪些墙可以拆,哪些墙不能拆,这就给设计人员造成很大的麻烦,空间不是很充裕,但是要求功能区还不能少,最终就导致缓冲间只能设在两个功能区之间了,想要进去一个区域,只能通过另一个区域进入这个缓冲间,再进入这个区域。我作为一个供应室设计人员,我也很想将供应室每个区域、每个房间都设计的很合理,但是有的医院提供的空间就那么大,我们也只能尽我们最大的努力去设计出最相对合理的布局了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-8-31 10:39:04 | 显示全部楼层


个人认为:从检查包装灭菌区到无菌物品存放区可以走,中间也不需要再建一个缓冲区。因为规范中将两个区域都定为清洁区,并且只规定污染区和检查包装灭菌区要有缓冲区。