请教各位老师:灭菌区是否可以按装空调?



上一篇:压缩空气配置下一篇:待灭菌物品可存留多长时间不会出现二次污染





回复

使用道具 举报

0

主题

50

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2010-8-23 10:20:01 | 显示全部楼层


为什么不可以?如果不装,你的温度怎么控制?






回复

使用道具 举报

0

主题

238

帖子

50

积分

新手上路

Rank: 1

积分
50
发表于 2010-8-23 10:20:02 | 显示全部楼层


灭菌区不是无菌区,有规定要装吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

405

帖子

91

积分

注册会员

Rank: 2

积分
91
发表于 2010-8-23 10:20:03 | 显示全部楼层


当然要装,不然温湿度咋调。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2010-8-23 10:20:04 | 显示全部楼层


没有发现有那条规定说不能在灭菌区安装空调的。
如果不能安装空调,那些在地下,负一楼的供应室的人,怎么活?中央空调也是空调哦。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2010-8-23 10:20:05 | 显示全部楼层


要装,没有那条规定说要不装。夏天冬天的温度怎吗办,要装。






回复

使用道具 举报

0

主题

1877

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2010-8-23 10:20:06 | 显示全部楼层


你是说的哪里的灭菌区?只要不违背原则性的东西都可以安装。






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2010-8-23 10:20:07 | 显示全部楼层


本帖最后由 炉师傅 于 2010-8-23 17:02 编辑

按一般的认为:
灭菌区是在灭菌器装载门前端区域,是和打包的清洁区连在一起的,应该装空调。
如果你认为的灭菌区是指清洁区和无菌区之间,由高压蒸汽灭菌器隔断的那部分,应该叫设备区,
这个地方,无论环境还是温度湿度都是恶劣的:温度常年大于35℃,湿度视蒸汽水源泄漏与否不定。
因为说白了,灭菌器就是一个大蒸锅,如果没有排风,比食堂大厨房还热。
这儿用空调是无济于事的了,也白白浪费电能,如果不管降温,温度高了,不论维修人员,灭菌器电气也吃不消。
应由基建和后勤部门规划,在这一区开设进风口、排风口及排风扇,使用强制通风来达到降温。






回复

使用道具 举报

0

主题

189

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2010-8-23 10:20:08 | 显示全部楼层


感谢各位老师的指点,因为我们灭菌区是和无菌区之间,由高压蒸汽灭菌器隔断的那部分,与打包的清洁区不相连的,是独立的一间,有一个门和一个传递窗,灭菌器就是一个大蒸锅,虽然有排气扇,但通风不是很好而提出来的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2010-8-23 10:20:09 | 显示全部楼层

回复 9# hlb5250
通风的改进,建议是:
1.单个排风扇的直径要在30cm以上,最好区域两侧各有一只;
2.排风口或是排风扇的位置要在区域最高点;
3.一定要留有进风口,面积大小应和排风口相当,位置应在区域的最低点,要做好防鼠防盗屏障;
4.进风口和排风口在区域位置的安排,应以两口空间距离相隔最远为好。