请教各位老师,医院感染疾病科的治疗室与处置室之间可以开一扇门吗?急!谢谢谢谢!



上一篇:基层医院检验人员感控培训课件下一篇:发热门诊与肠道门诊布局





回复

使用道具 举报

0

主题

467

帖子

241

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
241
发表于 2016-5-11 22:38:01 | 显示全部楼层


请问开门干什么用呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
发表于 2016-5-11 22:38:02 | 显示全部楼层


治疗室的医疗垃圾可以直接放入处置室,这样合适吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-5-11 22:38:03 | 显示全部楼层


医疗垃圾都不是直接放在处置室或治疗室内的,而是放在缓冲间,两室若挨着,可以共用缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

2965

帖子

301

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
301
发表于 2016-5-11 22:38:04 | 显示全部楼层


不可以!






回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
发表于 2016-5-11 22:38:05 | 显示全部楼层

感谢老师的指导,O(∩_∩)O谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

221

帖子

761

积分

高级会员

Rank: 4

积分
761
发表于 2016-5-11 22:38:06 | 显示全部楼层

xhzbobo 发表于 2016-5-12 07:51
医疗垃圾都不是直接放在处置室或治疗室内的,而是放在缓冲间,两室若挨着,可以共用缓冲间。
我们医院治疗室垃圾都是放在治疗室的,没设缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2016-5-11 22:38:07 | 显示全部楼层


同意4楼观点不能互通,可共用缓冲间。







回复

使用道具 举报

0

主题

634

帖子

621

积分

高级会员

Rank: 4

积分
621
发表于 2016-5-11 22:38:08 | 显示全部楼层


路过学习了,感谢老师们的讲解。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2016-5-11 22:38:09 | 显示全部楼层


本帖最后由 小点点 于 2016-5-12 09:36 编辑

不可以,治疗室是做一些有创操作的地方,治疗准备室是我们常用的加配药的地方,处置室是存放医疗废物、浸泡消毒、清洗的地方。明晰各是的用途,设置流程的时候就知道如何处置了。