发表于 2015-12-14 10:46:01
|
显示全部楼层
本帖最后由 瑠璃 于 2015-12-14 11:31 编辑
2012版医疗机构消毒技术规范规范和2012版医院空气净化管理规范 8 空气净化效果的监测 8.1监测部门医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、器官移植病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。8.2监测要求8.2.1监测频度医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。 其次,消毒供应中心及血液透析室虽然属于三类环境,仍属于感染高风险部门,且都有各自的管理规范,属于强制性卫生行业标准的的2009版医院消毒供应中心3个规范和2010版的血液透析室管理规范和血液净化标准操作规程 。如2010版的血液透析室管理规范 第三十六条 血液透析室应当建立医院感染控制监测制度,开展环境卫生学监测和感染病例监测。发现问题时,应当及时分析原因并进行改进;存在严重隐患时,应当立即停止透析工作并进行整改。 |
|