发表于 2013-6-19 10:57:02
|
显示全部楼层
于医院紫外线灯的配置 关于医院紫外线灯的配置 采用紫外线杀菌灯是医院杀灭空气中细菌的有效方法, 但因其所 具有的强烈的紫外线有碍眼睛健康, 所以设置时应尽量避免将紫外线 直接照射到病人或者医务人员的视野内。因此,应在房间无人的情况 下使用紫外线灯杀菌。 根据《民用建筑电气设计规范》规定,传染病科室的门急诊、候 诊厅、传染病房、诊室和厕所及污染区的走道等场所应设置紫外线杀 菌灯。其回路电源宜集中在护士台控制,由医护人员选择在合适的时 间进行紫外线消毒, 控制紫外线灯的开关需设计明显的标识以区别于 普通照明开关。 紫外线灯数量由以下公式确定: 有一般卫生要求时,N=4P2/H.V.F 有高度杀菌要求时,N=0.05v/H.F 式中,N 紫外线杀菌灯数量(按 30W/支计); P 室内人数; H 杀菌灯至设备距离(m); V 房间体积(m); F 灯具效率(可取 0.8)。 工程实际设计中常可对上述公式进行简化估算, 如果对于一般卫 生要求时,可在 15~20 平方米内设置一盏灯,对高度杀菌时,数量 可再增加一倍(如传染病房、污染区厕所及走道)。 2.3 紫外线消毒 适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消 2.3.1 毒。 2.3.2 紫外线消毒灯和紫外线消毒器 2.3.2.1 消毒使用的紫外线是 C 波紫外线,其波长范围是 200- 275nrn,杀菌作用最强的波段是 250-270nrn,消毒用的紫外线光源 必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。 2.3.2.2 制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期 得到满意的紫外线辐照强度。 2.3.2.3 紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如 抛光铝板)制成的反射罩。 2.3.2.4 要求用于消毒的紫外线灯在电压为 220V、环境相对湿 度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度不得低于 7ouW/cm2(普通 30W 直管紫外线灯在距灯管 1 米处测定,特殊紫外 线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。 ) 2.3.2.5 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测 定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。 2.3.2.6 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到 70Uw /cm2 的时间 (功率≥30w) 的灯, 或降低到原来新灯强度的 70% (功 率<30w 的时间,应不低于 1000h。 2.3.2.7 目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种(1)普通直 管热阴极低压汞紫外线消毒灯: 灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透 过率高的玻璃制成,功率为 40W、30W、20W、15w 等。要求出厂新灯 辐射 253. 7nrn 紫外线的强度 (在距离 1 米处测定, 不加反光罩) 为: 功率>30W 灯,≥90Uw/cm2;功率>20w 灯,≥60Uw/cm2;功率 150 灯,≥20Uw/cm2。由于这种灯在辐射 253.7nrn 紫外线的同时,也 辐射一部分 184.9nm 紫外线。故可产生臭氧。 (2)高强度紫外线消毒灯:要求辐射 253.7nrn 紫外线的强度(在 距离 1 米处测定)为:功率 30W 灯,>180uW/cm2;11w 灯,>30uW /cm2。 (3)低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或 H 型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产 量<1mg/h。 (4)高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大 比例的波长 84.9nrn 的紫外线,故臭氧产量较大。 2.3.2.8 紫外线消毒器 (1)紫外线空气消毒器:采用低臭氧紫外线杀菌灯制造,可用于有 人条件下的室内空气消毒。 (2)紫外线表面消毒器:采用低臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,以 使其能在瞬间达到满意的消毒效果。 (3)紫外线消毒箱:采用高臭氧高强度紫外线杀菌灯制造,一方面 利用紫外线和臭氧的协同杀菌作用, 另一方面利用臭氧对紫外线照射 不到的部位进行消毒。 2.3.3 适用范围及条件 紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、 2.3.3.1 分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染 的表面,水和空气均可采用紫外线消毒。 2.3.3.2 紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的 微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。 2.3.3.3 用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,要适当延长照 射时间,且两面均应受到照射。 2.3.3.4 紫外线消毒的最适宜温度范围是 20-40℃,温度过高 过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消 毒环境的相对湿度低于 80%为好,否则应适当延长照射时间。 2.3.3.5 用紫外线杀灭被有机物保护的微生物时,应加大照射剂 量。空气和水中的悬浮粒子也可影响消毒效果。 2.3.4 使用方法 对物品表面的消毒 2.3.4.1 (1)照射方式:最好使用便携式紫外线消毒器近距离移动照射,也 可采取紫外灯悬吊式照射。对小件物品可放紫外线消毒箱内照射。 (2)照射剂量和时间:不同种类的微生物对紫外线的敏感性不同, 用紫外线消毒时必须使用照射剂量达到杀灭目标微生物所需的照射 剂量。杀灭一般细菌繁殖体时,应使照射剂量达到 10000uW. s/cm2; 杀灭细菌芽胞时应达到 100000uW.s/cm2;病毒对紫外线的抵抗力 介于细菌繁殖体和芽胞之间;真菌抱子的抵抗力比细菌芽胞更强,有 时需要照射到以对 600000uW.s/cm2;在消毒的目标微生物不详时, 照射剂量不应 低于 100000uW.s/cm2。辐照剂量是所用紫外线灯在照射物品表面 处的辐照强度和照射时间的乘积。 因此, 根据紫外线光源的辐照强度, 可以计算出需要照射的时间。例如,用辐照强度为 70uW/cm2 的紫外 线表面消毒器近距离照射物品表面;选择的辐照剂量是 100000uW.s /cm2;则需照射的时间是:100000uW.s/cm2÷70uW/cm2=24 分 钟。 2.3.4.2 对室内空气的消毒 (1)间接照射法:首选高强度紫外线空气消毒器,不仅消毒效果可 靠,而且可在室内有人活动时使用,一般开机消毒 30min 即可达到消 毒合格。 (2)直接照射法:在室内无人条件下,可采取紫外线灯悬吊式或移 动式直接照射。 采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W 紫外线 灯,在 1.0 米处的强度>70uW/cm2)的数量为平均每立方米不少于 1.5W 照射时间不少于 30min。 2.3.4.3 对水和其他液体的消毒,可采用水内照射或水外照射, 采用水内照射法时,紫外光源应装有石英玻璃保护罩,无论采取何种 方法,水层厚度均应小于 2cm,根据紫外光源的强度确定水流速度。 消毒后水必须达到国家规定标准。 2.3.5 注意事项 (1)在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒 精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。 (2)用紫外线灯消毒室内空气时。房间内应保持清洁于燥,减少尘 埃和水雾,温度低于 20℃或高于 40℃,相对湿度大于 60%时应适当 延长照射时间。 (3)用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照 射,且应达到足够的照射剂量。 (4)不得使紫外线光源照射到人,以免引起损伤。 医院室内空气消毒 9.4.3 紫外线消毒。可选用产生臭氧的紫外线灯,以利用紫外线和臭 氧的协同作用。一般按每立方空间装紫外线灯瓦数≥1.5w,计算出装 灯数。考虑到紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,可安装在 桌面上方 1 米处。不考虑表面消毒的房间。可吸顶安装。也可采用活 动式紫外线灯照射。上述各种方式使用的紫外线灯,照射时间一般均 应大于 30min。 使用紫外线灯直接照射消毒,人不得在室内。 使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于 90uw/cm2,使用中紫外 线的辐照强度不得低于 70 uw/cm2,凡低于 70 uw/cm2 者应及时更换 灯管。 20.3 紫外线消毒效果的监测 20.3.1 紫外线灯管辐照度值的测定 1)检测方法:开启紫外线灯 5min 后,将测定波长为 254nm 的紫 外线辐照计探头置于被检紫外线灯下垂直距离 1m 的中央处,待仪表 稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。 (2)结果判定 :普通 30w。直 管型紫外 线灯,新 灯辐照 强度 ≥90Uw/cm2 为合格; 使用中紫外线灯辐照强度≥70Uw/cm2 对为合格; 30W 高强度紫外线新灯的辐照强度≥180 Uw/cm2 行为合格。 (3)注意事项:测定时电压 220v 土 5v,温度 20 一 25℃,相对湿 度 |
|