新风机组与排风机组有啥区别?我们用的循环风空气消毒机是属于哪种?



上一篇:正在修订考核标准,看看这条正确吗?下一篇:治疗室里放加湿器可以吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-2-9 12:14:01 | 显示全部楼层


5.5循环风紫外线空气消毒器
5.5.1适用范围
适用于有人状态下的室内空气消毒。
5.5.2消毒原理
消毒器由高强度紫外线灯和过滤系统组成,可以有效杀灭进入消毒器窄气中的微生物,并有效地滤除空气中的尘埃粒子。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-2-9 12:14:02 | 显示全部楼层


8.1.12净化空调系统新风口的设置应符合下列要求:1. 应采用防雨性能良好的新风口,新风口所在位置也应采取有效的防雨措施,新风口后应设孔径不大于8mm的网格。
2. 新风口进风净截面的速度不应大于3m/s。
3. 新风口距地面或屋面应不小于2.5m,应在排气口下方,垂直方向距排气口不应小于6 m ,水平方向距排气口不小于8m ,并在排气口上风侧的无污染源干扰的清净区域。
4. 新风口不应设在机房内,并不应设在两墙夹角处。
5. 宜安装气密性风阀。
8.1.13手术室排风系统的设置应符合下列要求:1. 手术室排风系统和辅助用房排风系统应分开设置。各手术室的排风管可单独设置,也可并联,并应和新风系统联锁。
2. 正压手术室排风管上的高中效过滤器宜设在出口处,当设在室内入口处时,应在出口处设止回阀。
3. 排风管出口不得设在楼板上的设备层内,应直接通向室外。
4. 每间正压手术室的排风量不宜低于250m3/h,需要排除气味的手术室(如剖腹产手术室)排风量不应低于送风量的50%。其他负压房间排风量由设计确定。







回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2015-2-9 12:14:03 | 显示全部楼层


新风机组与排风机组是指的空气净化系统中的组件,是系统中的一部分;循环风空气消毒机是用于空气净化的设备,是一个整体。