发表于 2014-6-22 01:00:04
|
显示全部楼层
这是我在我们静配中心施工时提出的问题,我在万级调配间也看到了紫外线灯管,请的是专门的施工人员,据说全国的都是这样做,而且他们回答我说规范《静脉用药集中调配质量管理规范》 中也讲了需要调配前30分钟开启紫外线灯。
我很疑惑,于是仔细翻看,终于找到出处,他们断章取义。如下:
(二)生物安全柜的操作与注意事项:
1.有1至2位调配人员提前半小时先启动生物柜循环风机和紫外线灯,关闭前窗至安全线处,30分钟后关闭紫外线灯,然后用75%乙醇擦拭生物安全柜顶部、两侧及台面,顺序为从上到下、从里到外进行消毒,然后打开照明灯后方可进行调配;
2.紫外线灯启动期间,不得进行调配,工作人员应当离开操作间;
3.紫外线灯应当定期检测,如达不到灭菌效果时,应当及时更换灯管;
因为静配中心是药剂科管的,药剂科主任说既然已经安装了就算了吧,取下来也很麻烦,于是紫外线灯管就挂在那里,没有再使用。
至于说地巾,洁净区和非洁净区分开,使用不脱屑材料,每天清洁后消毒备用。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +2
收起
理由
阳光
+ 2
赞一个!
查看全部评分
|
|