查看: 485|回复: 3

请各位老师帮忙看下,病区环境清洁、消毒SOP不足之处

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-9-10 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师帮忙看下,根据2012的消毒规范,病区环境清洁、消毒标准操作规范有不足的地方没有,谢谢!
病区环境清洁消毒SOP
一、空气
1.开窗通风,降低空气微生物密度。每日上、下午开窗通风1~2次,每次20~30分钟;
2.        不宜开窗通风(如室外尘埃密度较高或极度寒冷时),必要时(如收治了肺结核患者)可使用动态空气消毒器(有自动显示累计时间的不需要单独登记),并正确估算仪器的数量,必要时行效果评价;
3.        不建议紫外线照射或消毒剂喷洒方法消毒空气。
二、墙面、门窗和地面
(一)墙面和门窗
1.        应保持无尘和清洁。
2.        通常使用清水擦洗即可,但有血液或体液污染时,应立即使用1000mg/L含氯消毒剂擦拭;
3.        各室抹布应分开使用,用后清洗消毒,晾干分类放置;
(二)地面
1.        所有地面包括走道、污物间、洗手间、储藏室、器材室,每天用清水或清洁剂湿式擦拭,每个拖布清洁面积不超过20m2;
2.        不同区域(污染与半污染区、清洁区)使用的清洁工具,分开放置,每天500mg/L含氯消毒剂消毒1次,清洗后悬挂。
3.        地面被呕吐物、分泌物或粪便污染时,应立即使用1000mg/L含氯消毒剂擦拭;
三、医疗与生活物品
(一)使用中的医疗器械如呼吸机、监护仪、听诊器、血压计、心电图机,每天清水擦拭1次;频繁接触的表面如仪器的按钮、操作面板,每天清水擦拭1次。
(二)        护理站桌面、患者的床、床栏、床旁桌、床头柜、治疗车、药品柜、门把手等,每天清水擦拭。且一人一巾,用后抹布可采用热力消毒90℃1分钟或500mg/L含氯消毒剂消毒30分钟。
(三)        病人出院、转科(院)、死亡等离开后,对患者床单元应使用500mg/L含氯消毒剂擦拭终末消毒。
(四)        电话按键、电脑键盘、鼠标等保持清洁,必要时使用75%酒精擦拭消毒。
1.        物体表面没有明确污染时,只需用干净的清洁用具,清水擦拭即可;有明显污垢时,如血迹、痰迹、呕吐物、排泄物、分泌物等,先用1000mg/L的含氯消毒剂覆盖作用30分钟,然后对整个区域进行有序的擦拭消毒。
2.        每日清洁消毒应按顺序进行:从治疗室即清洁区开始,依次为办公室、值班室、病房、走廊、厕所,最后是盥洗间即污染区。
四、多重耐药菌流行或有医院感染暴发时,地面及物品应使用1000mg/L--2000mg/L含氯消毒剂擦拭,每天至少2次;频繁接触的表面如仪器的按钮、操作面板每天采用75%酒精擦拭。
注:使用腐蚀性的消毒剂如含氯制剂,擦拭作用30分钟后应使用清水擦拭。





上一篇:消毒供应中心  清洗器械盒要求的问题下一篇:环境卫生学及消毒灭菌效果监测





回复

使用道具 举报

0

主题

808

帖子

699

积分

高级会员

Rank: 4

积分
699
发表于 2014-9-10 11:54:01 | 显示全部楼层


了一遍,总体来说还不错,就是个人认为地面和其他物体表面污染时应先去除污染物再用含氯消毒剂擦拭比较妥








回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-9-10 11:54:02 | 显示全部楼层


意2#老师意见,当地面有呕吐物、分泌物、排泄物污染时应先用吸湿材料去除污染再用消毒剂擦拭消毒。








回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2014-9-10 11:54:03 | 显示全部楼层


问一个问题。相比较而言,办公室干净、还是值班室干净?谢谢








回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表