根据2012版《医院空气净化管理规范》5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
我院中效过滤器一般1.5月左右就得更换,亚高效过滤器3-4个月就得更换一次,更换特频繁,消耗很大。请问各位老师的医院是如何处理的?我院在辽宁大连一个美丽的小县城,污染不是很严重啊!什么原因呢?百思不得其解!请赐教!




上一篇:压力蒸汽灭菌器的每周生物监测一次可以用每天的植入性器械的快速生物监测代替吗?下一篇:灭菌器密封圈使用多久需要更换—7楼





回复

使用道具 举报

0

主题

775

帖子

719

积分

高级会员

Rank: 4

积分
719
发表于 2013-2-19 16:54:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 桂花酿 于 2013-2-19 17:21 编辑

我觉得你一是现场查看一下,二是跟维护班沟通一下,了解他们更换的理由啊。我院基本是依据规范做的,粗效过滤器更换时限比规范要求稍短些,因为我们地区比较干燥,空气污染较大。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2013-2-19 16:54:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 yhy8562243 于 2013-2-20 13:28 编辑

这件事情应属于设备科管呀。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2013-2-19 16:54:03 | 显示全部楼层

桂花酿 发表于 2013-2-19 17:20
                               
登录/注册后可看大图

我觉得你一是现场查看一下,二是跟维护班沟通一下,了解他们更换的理由啊。我院基本是依据规范做的,粗效过 ...
谢谢老师,维护部说报警了,没有风才更换的。






回复

使用道具 举报

0

主题

460

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2013-2-19 16:54:04 | 显示全部楼层


如果贵院的净化系统是合格的,那么你应该查一查手术衣和敷料是否是防静电、产绒少的?






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2013-2-19 16:54:05 | 显示全部楼层

xinpeiquan 发表于 2013-2-20 08:11
                               
登录/注册后可看大图

如果贵院的净化系统是合格的,那么你应该查一查手术衣和敷料是否是防静电、产绒少的?
手术衣和敷料包都是棉布的,和这关系大吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

460

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2013-2-19 16:54:06 | 显示全部楼层

fj2013 发表于 2013-2-20 10:42
                               
登录/注册后可看大图

手术衣和敷料包都是棉布的,和这关系大吗?
当然,每次换过滤器时你是否注意过滤器上覆盖了很多敷料绒絮?






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2013-2-19 16:54:07 | 显示全部楼层

xinpeiquan 发表于 2013-2-20 14:09
                               
登录/注册后可看大图

当然,每次换过滤器时你是否注意过滤器上覆盖了很多敷料绒絮?
老师,我们说的是新风机组的过滤器,接受的是新鲜空气。






回复

使用道具 举报

0

主题

442

帖子

415

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
415
发表于 2013-2-19 16:54:08 | 显示全部楼层


过滤网不便宜,
和回扣有无关系?






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

40

积分

新手上路

Rank: 1

积分
40
发表于 2013-2-19 16:54:09 | 显示全部楼层


后来我又咨询了一下厂家,他们说有三种原因:一是空气质量,二是风速,三是粗效滤网的污染,所以我现在按照规范要求他们2天一清洁,运行一段时间再看。谢谢。