查看: 2015|回复: 7

环氧乙烷消毒柜

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-12-19 16:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院近日安装了小型环氧乙烷消毒柜,是按装在一次性物品传递间,房间非密闭,无排气设备。就助各位前辈帮我分析一下这样行吗?还有我们需要买空气中环氧乙烷浓度监测仪吗?还有我吗该注意些什么?



上一篇:循环风消毒仪安装下一篇:消毒液选购含洗必泰的消毒液,不知谁家有?





回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2011-12-19 16:11:01 | 显示全部楼层


无排气设备不能使用!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

1617

帖子

505

积分

高级会员

Rank: 4

积分
505
发表于 2011-12-19 16:11:02 | 显示全部楼层


建议和厂家联系,这样安装可以不可以,无排气设备是否存在安全隐患。






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-12-19 16:11:03 | 显示全部楼层


在2002版卫生部第161页对EO安装, 排放, 监测等注意事项有明确详细的规定, 您的问题都可以找到答案.






回复

使用道具 举报

0

主题

214

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2011-12-19 16:11:04 | 显示全部楼层


无排气,这个太
,视操作人员生命如介草






回复

使用道具 举报

0

主题

1038

帖子

530

积分

高级会员

Rank: 4

积分
530
发表于 2011-12-19 16:11:05 | 显示全部楼层

金陵 发表于 2011-12-19 17:05
                               
登录/注册后可看大图

在2002版卫生部第161页对EO安装, 排放, 监测等注意事项有明确详细的规定, 您的问题都可以找到答案.
医院要买个环氧乙烷,有老师的指点,心里有谱多了。谢谢老师。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2011-12-19 16:11:06 | 显示全部楼层

听.讲 发表于 2012-3-26 11:51
                               
登录/注册后可看大图

医院要买个环氧乙烷,有老师的指点,心里有谱多了。谢谢老师。
现在有480升灭菌解析8小时的环氧乙烷灭菌器了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1512

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2011-12-19 16:11:07 | 显示全部楼层


本帖最后由 舟舟 于 2013-1-3 11:14 编辑

这是谁给安装的,是专业工程师吗,环氧乙烷安装:1、要专用 房间(最好大于10平米);2、专用管道(水排和直排都要专用的);3、温湿度表4恒温的环境(空调);5、流动的空气;6、防爆灯7带接地的电源。安装完你们医院签字了吗,还有是不是和你们医院说了,你们医院没按要求改进。还有最好有环氧乙烷浓度检测仪这个一般是厂家给配套使用。