紧急求助:手术室的低温等离子消毒机可以放在万级走廊上吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-2-15 18:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


手术室购进一台低温等离子消毒机,因体积大进不去消毒室内。请问老师:能放在万级走道上消毒吗?打包也能放在走道上吗?如果按照清洁程度,确实比供应室的打包间和消毒间都强呢。



上一篇:压力蒸汽灭菌器什么样才算是大修?下一篇:BD试验用记录时间温度压力吗





回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-2-15 18:02:01 | 显示全部楼层


回复:不可以,应为走廊不是消毒打包间。是一个人流通道,放置后会有安全隐患,也不符合手术室建设及管理标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

633

帖子

352

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
352
发表于 2011-2-15 18:02:02 | 显示全部楼层

回复 2# 小点点


    谢谢点点斑竹,问题已经解决了。在走廊上有个层流房间,现在就用来做低温灭菌室,灭菌后的物品包装后再运输到无菌间存放。