查看: 1994|回复: 9

洁净病房还需要安装循环风动态紫外线消毒器

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-4-18 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院ICU是30万级洁净病房,近段时间病房空气超标,ICU要求安装循环风动态紫外线消毒器,请问各位老师有必要吗?



上一篇:怎样对ICU目标监测资料进行分析下一篇:请教一下各位老师“洁净病房空气采样平板暴露需要几分钟?”





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2011-4-18 13:51:01 | 显示全部楼层


没必要。按理说30万级净化应高于空气净化机,没必要重复安装。发现空气超标应查找原因。






回复

使用道具 举报

0

主题

1364

帖子

577

积分

高级会员

Rank: 4

积分
577
发表于 2011-4-18 13:51:02 | 显示全部楼层


应该没有必要,检查一下到底是什么原因造成的?是空气滤网还是回风有问题?






回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

708

积分

高级会员

Rank: 4

积分
708
发表于 2011-4-18 13:51:03 | 显示全部楼层

回复 2# 依依


   我院ICU净化系统消毒是臭氧发生器,在有人环境下不能用吧,有人说净化系统过滤的是尘埃粒子,不能过滤细菌,建议安装循环风消毒器,正确吗?本人是新手,请各位老师指导。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2011-4-18 13:51:04 | 显示全部楼层

回复 4# JBN19710214@QQ

臭氧只能在无人的情况下使用,因此不适合ICU.细菌是借助尘埃粒子存在的,因此在过滤尘埃的同时细菌也被过滤了。






回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

708

积分

高级会员

Rank: 4

积分
708
发表于 2011-4-18 13:51:05 | 显示全部楼层

回复 5# 依依


   净化系统的空气检测标准怎样,手术室、ICU是小于200cfu/m3,还是尘埃粒子、沉降菌、悬浮菌多少?






回复

使用道具 举报

0

主题

225

帖子

653

积分

高级会员

Rank: 4

积分
653
发表于 2011-4-18 13:51:06 | 显示全部楼层


不需要,检查更换过滤网应该能解决问题。安上臭氧不仅重复投资,又增加工作量,仪器还要维护监测么。






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

345

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
345
发表于 2011-4-18 13:51:07 | 显示全部楼层


想请教一下依依版主,洁净病房空气采样平板暴露时间是多少?






回复

使用道具 举报

0

主题

3055

帖子

2953

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2953
发表于 2011-4-18 13:51:08 | 显示全部楼层


无异于画蛇添足,不如有时间找找超标的原因,加以改进。不能因为超标了就安装一台循环风,再超标又将如何?






回复

使用道具 举报

0

主题

146

帖子

446

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
446
发表于 2011-4-18 13:51:09 | 显示全部楼层


有层流,就不需要空气消毒器了!






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表